Здравствуйте, гость Правила · Помощь

 
»  Расчет нагрузки на перекрытие, ...прошу совета Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 16/07/2010, 15:39,  СТРАН_НИК 
Доброго дня.
Дано:
- комната, фальш-пол. На фальш-пол ставятся 2 ящика весом в 300 и 400кг.
Размеры яшиков ВхГхШ - 70х70х40см.
Размер плиты фальш-пола 60х60см. Допустимая нагрузка на перекрытие 400кг/м.кв
Вопросы:
- на каком допустимом расстоянии друг от друга их можно ставить и какова, в этом случае, получается нагрузка на кв. метр перекрытия?

Как рассчитать и где можно найти методику рассчета?

Спасибо всем откликнувшимся smile.gif

--------------------
Нет кривых рук, есть 1000 и 1 причина ничего не делать ;-)
      » 16/07/2010, 15:43,  Пётр_0 
Не правильно запостил :)
Сашун ответственный за ответы на такие вопросы
      » 16/07/2010, 16:01,  Геша 
не знаю что у Вас за фальшполл.. а у плит перекрытия действительно допустимая нагрузка 400кг/м.кв..

но секрет в том что это динамическая(ударная) нагрузка, а статическая до тонны легко выдерживается.. так что - хоть друг-на-друга ставьте свои ящики... только осторожно и медленно)) ну и опять-же - повторюсь - без учёта фальшпола
      » 16/07/2010, 16:22,  СТРАН_НИК 
Геша ("16/".$m["июл"]."/2010," 16:01)
не знаю что у Вас за фальшполл.. а у плит перекрытия действительно допустимая нагрузка 400кг/м.кв..

но секрет в том что это динамическая(ударная) нагрузка, а статическая до тонны легко выдерживается.. так что - хоть друг-на-друга ставьте свои ящики... только осторожно и медленно)) ну и опять-же - повторюсь - без учёта фальшпола

Фальш-пол для серверной. 600кг/м.кв

Нужен какой-либо источник для проведения расчета. smile.gif

--------------------
Нет кривых рук, есть 1000 и 1 причина ничего не делать ;-)
      » 16/07/2010, 19:07,  Сашун 
http://allfloortech.com.ua/index.php?lang=ru&id=9

http://allfloortech.com.ua/index.php?lang=ru&id=24

--------------------
С уважением, А.Малышев
      » 19/07/2010, 17:28,  АС2005 
ящики это сосредоточенная сила
допустимое значение на фальш-пол надо смотреть в техусловиях
если их нет надо запрашивать у поставщика иначе повиснет на вас

на ж.б. плиты надо смотреть серии, но насколько помню не менее 400 кг на м2

расстояние между ящиками напрямую ненормируется
(определяется приведенная распределенная нагрузка)
 
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: